10kV配電系統不宜選用半絕緣電壓互感器
發布日期:2015-01-08 |
關注:3610
在10kV配電網絡中為了電壓的測量、電能的計量和保護的需要,都要安裝電壓互感器獲取電壓的量值。電壓互感器按其運行承受的電壓不同,可分為半絕緣和全絕緣電壓互感器。半絕緣電壓互感器在正常運行中只承受相電壓,全絕緣電壓互感器運行中可以承受線電壓。隨著配電電網的不斷發展,網絡擴大,導線截面增大,大量采用電纜提高絕緣水平,使中性點不接地配電系統的電容電流不斷增大,電壓互感器的故障增多。在對運行實踐中發現的問題分析后認為,選用不同電壓等級的電壓互感器,對抗諧措施的實施、設備的安全運行等有不同的影響,主要反映在以下方面。
(1)接線方式不同。半絕緣電壓互感器高壓N極必須直接接地運行,在配電系統中變電站、開閉站、高壓用戶終端等需要安裝電壓互感器,諸多的半絕緣電壓互感器的并聯運行,在系統稍有不對稱時,很容易激發形成高幅值的鐵磁諧振過電壓,并聯數越多越容易發生;全絕緣電壓互感器可以直接接地運行,也可以間接(接電阻、零序壓變等)接地運行,還可以V形接線不接地運行。
(2)防諧措施不同。半絕緣電壓互感器采用二次開口三角繞組上加裝專用消諧器,或并聯燈泡,或并聯電阻抗諧振;全絕緣電壓互感器除了可以采取上述措施外,還可以在高壓中性點串聯電阻消諧。全絕緣電壓互感器由于正常運行處于降壓運行狀態,勵磁性能比較好。有效防止壓變鐵磁諧振過電壓,必須多管齊下、多種措施并用才能奏效。
(3)單相接地承受的電壓不同。半絕緣電壓互感器在系統單相接地時,需要承受線電壓的沖擊,一般運行不得超過2h,長期運行可能造成擊穿故障;全絕緣電壓互感器在系統單相接地時,承受的是額定電壓。